• 10层建筑物暖气管道拆除

    求助:拆除下来的暖气管跟暖气片需要从顶层搬运到地面,应该如何计算?套用什么样的定额? 我是辽宁的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你套对应的管道安装子目、散热器安装子目、阀门安装子目,所有子目均:R*0.5 ,C*0.08, J*0.5,就是人工、机械的50%,材料的8%。 套子目计算后脚手架会自动计算的,取费计算后就可以了。

    2010-12-23 13:48:35 

  • 楼主说的是运输,其他套项自然明白套用修缮定额,如果你是搞施工就按照实际发生的人工按现场签证形式出。没有其他好的项目借签。

    2010-12-26 15:27:02 

  • 按安装修缮定额套用,人工费用都有。管道跟暖汽片分开算。

    2010-12-23 10:45:40 

  • 你看一下拆除的工作内容是否含有运输的指定部位,如果没有你只能在做一个补充定额。或者走材料二次搬运进行取费

    2010-12-23 10:47:01 

  • 这个没有合适的定额子目可套的,按实际发生的运输用工签证。

    2010-12-23 10:49:47 

  • 方法一:你可以打签证,要人工,拆除、运输费用。 方法二:套安装管道和暖气字母,将其中的材料机械费都删去,只留人工!

    2010-12-23 11:36:08 

  • 求助:拆除下来的暖气管跟暖气片需要从顶层搬运到地面,应该如何计算?套用什么样的定额? 参考辽宁省2010年修缮定额的定额单价和计算规则,计算垂直运输 按照定额直接费中的“人工费+机械费”的15%计算垂直运输

    2010-12-23 11:55:33 

  • 辽宁的,拆除下来的暖气管跟暖气片需要从顶层搬运到地面,应该按重量计算,定额中是没有合适的定额子目可套用,可以按照施工实际发生的人工数量去办理现场签证,结算时可按签证计取费用。

    2010-12-23 12:53:17 

  • 套修缮定额。

    2010-12-23 13:51:30 

  • 1、修缮定额以建筑物七层的檐高在20m以下为准,檐高超过20m或多层建筑在 七层以上时,应根据各分册规定确定增加费用项目及其内容。 2、定额中的工作内容已经包括了搬运的费用 1.一般管道拆除(不分室内外):泄水、剔、切割、拆落卡子、堵管口及搬运至指定地点,拆除保温层并码放整齐。 2.高空管道拆除(不分室内外):泄水、剔、切割、拆落卡子、堵管口及搬运至指定地点,拆除保温层并码放整齐。 3.暗装管道拆除(不分室内外):泄水、剔、切割、拆落卡子、堵管口及搬运至指定地点,拆除保温层并码放整齐。 4.一般铸铁管道拆除(不分室内外):泄水、锯断、落下、剔灰品、挖土、拆除保温层及搬运至堆放地点,码放整齐。 5.高空铸铁管道拆除(不分室内外):泄水、锯断、落下、剔灰品、挖土、拆除保温层及搬运至堆放地点,码放整齐。 7.塑料排水管拆除(不分室内外):泄水、锯断、剔、挖土层、堵管口、搬运至堆放地点并码放整齐。 是修缮定额,但是以前的定额

    管道拆除

    顶层

    2010-12-23 14:40:01 

  • 按修缮定额套用,运费单独计算

    2010-12-23 15:04:47 

  • 应该如何计算?套用什么样的定额? 没有合适的定额,可以按实际计取。

    2010-12-23 16:01:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题