剪力墙暗柱中的拉筋
在剪力墙暗柱表大样中标明拉筋,可是拉筋规格尺寸没注明,总说明也找不到,怎么办呢?是不是有文件规定跟箍筋的一样呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从设计角度而言,“暗柱中的拉筋”准确的说应该叫做单肢箍,也就是箍筋。【拉筋】与【单肢箍】的其中一个主要区别在于,拉筋是构造配筋,不参与结构计算,而箍筋需要参与结构计算。就目前大部分的设计情况,此处基本是按照“单肢箍”来处理的,也就是参与结构计算,因此应当归类于箍筋,即按照箍筋信息(一般只有剪力墙、板、梁中的拉筋才是真正的拉筋)。当然如果需要确凿的证据,以防日后结算带来麻烦,也可以以联系函的形式要求设计明确一下为妥。
2010-12-23 15:50:21
-
是不是有一个说明同估计呢
2010-12-23 11:14:57
-
暗柱中没有明确的拉筋按照箍筋的规格和间距计算;
2010-12-23 12:17:00