    1. 避雷带是沿屋面四周女儿墙以及屋顶局部机房屋面四周进行明敷设安装的。 2. 设计说明中的-25*4的镀锌扁钢暗敷设避雷带,是指屋面从横面超过用的距离时在屋面的一定间距设置敷设的这部分避雷带。一般在屋面避雷平面图上都会有标注的,如果在该图纸上找不到时,应该是属于说明有此要求,但由于屋面间距尚未达到设置的要求,所以没有在平面图纸上明确标示设计。建议咨询一下设计单位给予明确答复为好。

    2010-12-23 14:51:55 

  • 暗设避雷带一般是在女儿墙等建筑物的最高处敷设; 图纸上说除女儿墙压顶处有圆12的镀锌圆钢避雷带外,还有用镀锌扁钢-25*4作暗设的避雷带,就是需要按照这条说明进行施工了,你不用到处去找了;

    2010-12-23 13:20:27 

  • 避雷引下线和均压环可暗设,面避雷带一般都不能暗设,除非上人屋面有铁艺护栏,可以在护栏的空心管内暗设避雷带

    2010-12-23 13:26:07 

  • 避雷带应该在建筑物的最高处周圈设置。