wangyi2391451 2010-12-23 14:47:05 | 天津市 其他专业 | 655查看 6回答
新旧版本计算暗柱箍筋个数不一样
在对件中发现新旧版本计算估计个数不一样,一家是30个,一家为34个!层高为3000,梁为470高 板厚100!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:新旧版本的软件计算箍筋只要设置相同,计算的结果是一样的,不要不相信了,你可以查一下计算公式就知道了。
2010-12-23 16:53:59
-
首先你先确定一下这两个版本的暗柱的钢筋的连接方式是什么,如果不一样的话,算出的肯定不一样,如果是绑扎的默认的是暗柱也要在搭接处加密,所以算出的就有可能是34,建议你仔细查看一下,如果什么信息都是一样的,两个版本算出来的肯定不会有偏差!
2010-12-24 08:36:55
-
暗柱箍筋个数应该为30个。
2010-12-23 14:53:16
-
你好,这个要看里纵筋的规格了,如果是12~14厘的钢筋,里在计算绑扎搭接的,绑扎搭接的范围内是要计算箍筋加密的,查看一下两根柱的纵向钢筋是否有这种情况。
2010-12-23 15:16:17
-
一般是新版计算的更准确一些,修正了一些原来软件中的计算错误!
2010-12-23 15:52:43
-
建议你看看工程设置中是否一致,应该没有出入的
2010-12-23 15:58:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看