• 关于一些抹灰的问题

    图纸总说明为: 地面:200厚混凝土层 复合硅酸盐保温板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚混凝土垫层 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个混凝土层算2次还是算一次 2. 2个混凝土能套一个项目吗 3. 其他3层是不是分开套项 楼板:20厚1:3水泥砂浆找平 沥青马蹄脂 复合硅酸盐保温层 20厚1:3水泥砂浆找平 120厚钢筋混凝土面板 20厚水泥砂浆抹灰 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个20厚的找平层算2次还是算一次 2. 2个找平层能套一个项目吗 3. 最后的20厚水泥砂浆抹灰是不是下层的天棚抹灰 厚度 墙面:刮腻子 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 KF型空心砖 0.2 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 20厚水泥砂浆粘结层 0.01 聚苯乙烯挤塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂浆抹灰层 0.02 15厚水泥砂浆粘结层 0.015 外墙面砖 0.01 请问上诉中: 内墙面:如做钢化或乳胶漆就套一次抹灰,一次腻子一次钢化或乳胶漆。贴砖的话就套一次打底,一次贴砖即可,不再考虑上诉中的20厚水泥砂浆抹灰 外墙面:1. 20厚砂浆粘结层与厚度尺寸0.01不合,应以哪个标注为准 2. 外墙面提到的4次抹灰,应该如何套项 3. 一般来说,贴瓷砖的话就套一个打底和一个贴砖

    问题补充:望各位老师不厌其繁,耐心讲解

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个混凝土层算2次还是算一次 算2次; 2. 2个混凝土能套一个项目吗 套相同的定额子目项; 3. 其他3层是不是分开套项 是分开套项; 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个20厚的找平层算2次还是算一次 计算2次; 2. 2个找平层能套一个项目吗 不能一个套硬基层,一个是软几层; 3. 最后的20厚水泥砂浆抹灰是不是下层的天棚抹灰 是的; 内墙面:如做钢化或乳胶漆就套一次抹灰,一次腻子一次钢化或乳胶漆。贴砖的话就套一次打底,一次贴砖即可,不再考虑上诉中的20厚水泥砂浆抹灰 是的; 外墙面:1. 20厚砂浆粘结层与厚度尺寸0.01不合,应以哪个标注为准 应该是20厚砂浆,0.01 厚是粘贴聚苯乙烯挤塑板用的; 2. 外墙面提到的4次抹灰,应该如何套项 套用一次水泥砂浆,一次抗裂砂浆即可; 3. 一般来说,贴瓷砖的话就套一个打底和一个贴砖 正常情况下粘砖不再套用砂浆的,砂浆包含在粘砖的定额项之内;

    2010-12-23 18:50:34 

  • 地面:1. 2个混凝土层算2次。 2. 2个混凝土不要套一个项目,一个是砼垫层,一个是砼面层。 3. 其他3层是分开套项。 楼板: 2个20厚的水泥砂将层,套同一个项目,都是找平层。 最后的20厚水泥砂浆抹灰应该是下层的天棚抹灰。 墙面: 内墙面:如做钢化或乳胶漆就套一次抹灰,一次腻子一次钢化或乳胶漆。贴砖的话就套一次贴砖即可,不再考虑上诉中的20厚水泥砂浆抹灰。 外墙面:1. 20厚砂浆粘结层与厚度尺寸0.01不合,以0.01就行. 2. 外墙面提到的4次抹灰,最内层20厚水泥砂浆抹灰层,套砂浆找平层,20厚粘结层不套,20厚抗裂抹灰层套找平层,粘结层不套,外墙面砖套一次外墙面砖.

    2010-12-23 19:16:29 

  • 可以看你们定额子目 到底包括什么工程内容

    2010-12-23 18:41:47 

  • 图纸总说明为: 地面:200厚混凝土层 复合硅酸盐保温板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚混凝土垫层 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个混凝土层算2次 2. 2个混凝土能套一个项目 3. 其他3层是不是分开套项 ? 楼板:20厚1:3水泥砂浆找平 沥青马蹄脂 复合硅酸盐保温层 20厚1:3水泥砂浆找平 120厚钢筋混凝土面板 20厚水泥砂浆抹灰 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个20厚的找平层算2次 2. 2个找平层能套一个项目*2 3. 最后的20厚水泥砂浆抹灰是下层的天棚抹灰 厚度 墙面:刮腻子 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 KF型空心砖 0.2 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 20厚水泥砂浆粘结层 0.01 聚苯乙烯挤塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂浆抹灰层 0.02 15厚水泥砂浆粘结层 0.015 外墙面砖 0.01 请问上诉中: 内墙面:如做钢化或乳胶漆就套一次抹灰,一次腻子一次钢化或乳胶漆。贴砖的话就套一次打底,一次贴砖即可,要考虑上诉中的20厚水泥砂浆抹灰 外墙面:1. 20厚砂浆粘结层与厚度尺寸0.01不合,可以在套一个调整厚度的子目。 2. 外墙面提到的4次抹灰,其中一次包含在 聚苯乙烯挤塑板 黏贴中;一次包含在贴外墙面砖中。 3. 一般来说,贴瓷砖的话就套一个打底和一个贴砖

    2010-12-23 18:56:41 

  • 图纸总说明为: 地面:200厚混凝土层 复合硅酸盐保温板 高分子防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平 200厚混凝土垫层 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个混凝土层是算两次, 2. 2个混凝土能套一个项目 3. 其他3层是分开分别套各自的定额项 楼板:20厚1:3水泥砂浆找平 沥青马蹄脂 复合硅酸盐保温层 20厚1:3水泥砂浆找平 120厚钢筋混凝土面板 20厚水泥砂浆抹灰 上诉地面保温隔热设计中不太肯定的问题: 1. 2个20厚的找平层算一次, 2. 2个找平层不能套一个项目 3. 最后的20厚水泥砂浆抹灰是下层的天棚抹灰 厚度 墙面:刮腻子 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 KF型空心砖 0.2 20厚水泥砂浆抹灰 0.02 20厚水泥砂浆粘结层 0.01 聚苯乙烯挤塑板 0.017 20厚抗裂水泥砂浆抹灰层 0.02 15厚水泥砂浆粘结层 0.015 外墙面砖 0.01 请问上诉中: 内墙面:如做钢化或乳胶漆就套一次抹灰,一次腻子一次钢化或乳胶漆。贴砖的话就套一次打底,一次贴砖即可,要考虑上述中的20厚水泥砂浆抹灰(这个是外墙打底灰) 外墙面:1. 20厚砂浆粘结层与厚度尺寸0.01不合,应以定额子目中标注为准 2. 外墙面提到的4次抹灰,前两次套墙面抹灰的定额子目,20厚水泥砂浆粘结层和20厚抗裂水泥砂浆抹灰层包括在外墙保温的单价里 3. 一般来说,贴瓷砖的话就套一个贴砖的子目,15厚水泥砂浆粘结层已经包括在贴砖的定额子目中了

    2010-12-23 18:57:38 