• 外墙装修预埋铁件

    请问:外墙主体没有预埋铁板,装修队采用化学锚栓固定及M16的穿墙螺栓在砼墙上、梁上固定200*200*10厚钢板,如何套子目?是套预埋铁件吗?如果不是是否要增加补充子目,如何补充?请说详细点,做好截图发上来最好
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙主体没有预埋铁板,装修队采用化学锚栓固定及M16的穿墙螺栓在砼墙上、梁上固定200*200*10厚钢板,如何套子目? 是要套预埋铁件的,做法中的人工、螺栓增加可以进行定额子目换算的。

    2010-12-24 06:21:13 

  • 只能套预埋铁件

    2010-12-24 06:49:13 

  • 套铁件子目。后期埋设多用的工料,可以找甲方签证补偿一下。

    2010-12-24 06:09:59 

  • M16的穿墙螺栓和200*200*10厚钢板是套预埋铁件。化学锚栓固定套植筋。

    2010-12-24 08:18:08 

  • 这个叫后期加固,这个要已签证的方式来计算。

    2010-12-24 08:47:55 