• 请教梁板脚手架计算规则(山东03消耗量)

    板和梁一起浇筑,这种情况的梁应该属于有梁板吧, 问题1:计算规则说板和板下梁不计算脚手架,为什么? 问题2:计算规则中提及的梁脚手架计算是不是指的单梁或连续梁的计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板和梁一起浇筑,这种情况的梁应该属于有梁板吧---如果框架梁之间无有其他梁,框架梁按单梁、连续梁套子目。板套平板子目。我省清单计价办法及消耗量定额中的有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交或斜交的梁与板组成的结构构件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。---参见定额补充规定(一) 问题1:计算规则说板和板下梁不计算脚手架,为什么?---因为板的支撑可以取代了。 问题2:计算规则中提及的梁脚手架计算是指的单梁或连续梁的计算。(位于外墙上的梁不计算脚手架)。

    2010-12-24 08:14:32 

  • 问题1:计算规则说板和板下梁不计算脚手架,为什么? 定额规定板不计算脚手架;板下梁属有梁板的梁,不计算脚手架 问题2:计算规则中提及的梁脚手架计算是不是指的单梁或连续梁的计算? 山东03定额补充解释:现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙(同一轴线)、并与墙一起整浇时,不单独计算。 有梁板的板下梁,不计算脚手架。

    2010-12-24 08:07:28 

  • 最简单的一句话就是框架结构中,除外围一周的框架梁不计算脚手架外,中间部分的框架梁都要单独计算梁脚手架,次梁不计算脚手架。套双排外脚手架项目