• 关于剪力墙柱拉筋

    您好:剪力墙柱拉筋的间距是不是箍筋的2倍呀?(如果图纸未显示拉筋间距,不过一般也不显示)谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙上的柱(包括暗柱,端柱及各种名称的柱)拉筋的间距都是按照箍筋间距来设置的。

    2010-12-24 08:35:50 

  • 剪力墙柱拉筋的间距是箍筋的2倍。(如果图纸未显示拉筋间距)

    2010-12-24 08:42:34 

  • 你好,剪力墙柱是暗柱和端柱吗,如果是,那除非图纸要求拉筋间距为箍筋的2倍,否则拉筋与箍筋同规格,同间距(暗柱拉筋实质也是箍筋,是开口箍)

    2010-12-24 08:48:09 

  • 查看相关文件就可

    2010-12-24 08:43:56 