• 关于工地钢筋的问题

    各位前辈,有两问题请教各位前辈,我所做的工程所要求的搭结采用机械接头连接的那种,但是钢筋工为了方便在梁的下部钢筋都用的是绑扎搭结,我们的材料是甲供的,这是一个问题,另外一个问题见图,这是悬挑梁的原位标注,我想说的是这个在梁跨里的3C25的长度应该是多少,我用广联达算出来查看钢筋编辑,这个3C25的长度为所在跨长的三分之一,而钢筋工是按两倍悬挑长度下的料。这样的话就比电算的多,我想问哪个对,在哪里找相关依据。像以上两种情况都会让实际钢筋量比电算的大对吧,如何解决。也想请教各位有大型工地造价经验的前辈,我不说把量算大吧,但更定不能算小吧。所以我恳请各位前辈,像这种主材算甲供的工程,造价工作如何做,主要是我算的东西更定不能比实际的少,请问应该如何着手。

    梁跨

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看不到底部通长筋的标注,但大于22的钢筋是不允许采用绑扎搭接的,这跟材料甲供不甲供没有关系,其次这根梁在支座的非悬挑端已经标注了原位信息,在悬挑断又分别标注了原位信息,结合图集,这根悬挑梁上部钢筋的3C25不应该是1/3净跨,应该是通长布置,即便是按2倍长度下料,也有需要再加工,悬挑梁端部需要设置锚固的,实际算量也要在跨中钢筋按照软件内置的鸭筋编号进行设置

    跨长

    2014-11-08 08:54:10 

  • 两个问题都是你们钢筋工下料错误。估计你们钢筋工是老师傅了。第一个问题,当设计明确要求采用机械连接时必须采用机械连接。第二个问题你可以查11G101-1上面有详细说明。

    2014-11-08 08:55:06 

  • 钢筋连接方式要按图纸要求,3C25应该是通常布置,因为左右标注和梁中钢筋是一样的

    2014-11-08 09:39:47 