• 钢筋损耗和搭接的长度设置

    用上海2000定额,则钢筋的损耗计多少,定尺钢筋设置多长计算一个搭接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋损耗一般按照定额要求,定尺钢筋一般按照9米一个搭接,因为现在钢厂出厂钢筋一般为9米,以前6米钢筋很少出了,12米钢筋运输比较麻烦,所以9米最常用

    2010-12-24 13:38:28 

  • 钢筋的搭接损耗已经包含在定额内了,不能再单独计算了。钢筋的定尺以9米为宜,既便于运输又便于操作。

    2010-12-24 16:12:12 

  • 钢筋的损耗在计算工程量的时候是不计取的,套用定额的时候定额中已经包括损耗率了,定尺钢筋设置多长计算一个搭接,应该根据所有钢筋的实际长度确定;

    2010-12-24 12:49:55 