• 安装电气问题

    1.电缆室外预留1.5m和接入室内没有地下室的部分是否要计算电缆沟的挖填工程量? 2.什么情况的电缆属于电力电缆?什么情况属于控制电缆? 3.室内电缆什么情况下套干包式电力电缆什么情况套热缩式电力电缆?什么情况是冷缩电力电缆? 4.弱电工程什么情况下计算烟感探测器、模块等工程量,什么情况下只预留接线盒? 5.总入户配电箱落地安装,是否计算基础槽钢的工程量?应如何计算?请举例说明。例如700*2200*500的箱子基础抬高300和说明只说落地安装基础槽钢或角钢工程量是否一样?怎么计算? 谢谢各位前辈,新手请多指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电缆室外预留1.5m和接入室内没有地下室的部分是否要计算电缆沟的挖填工程量? 计算不计算挖填土方主要看需要这个工序吗,如果有就要,没有就不要。敷设电缆发生挖填了当然要记取费用了 2.什么情况的电缆属于电力电缆?什么情况属于控制电缆? 电缆区分不知道怎么说,是电力或控制都是有型号标明的。 3.室内电缆什么情况下套干包式电力电缆什么情况套热缩式电力电缆?什么情况是冷缩电力电缆? 干包式电缆终端头一般是16平方以下的。16平方以上的需要热缩式电缆终端头,冷缩电缆不清楚。 4.弱电工程什么情况下计算烟感探测器、模块等工程量,什么情况下只预留接线盒? 图纸上设计了烟感就算烟感的工程量,没有就不算。这要看设计范围了。一般主体结构的安装只预埋接线盒、管。 5.总入户配电箱落地安装,是否计算基础槽钢的工程量?应如何计算?请举例说明。例如700*2200*500的箱子基础抬高300和说明只说落地安装基础槽钢或角钢工程量是否一样?怎么计算? 基础槽钢当然要算了,计算方法例如(700+500)*2*3。说明只说落地安装,那就按配电柜的底部周长乘以槽钢的重量

    2010-12-24 21:53:58 

  • 1.电缆室外预留1.5m和接入室内没有地下室的部分只要有挖填土方的就是要计算电缆沟的挖填工程量的。 2 .3至4芯4平方以上的电缆就属于电力电缆。多芯的1平方左右的电缆就属于控制电缆。 3.室内电缆要根据施工图纸的标注和规范才决定套干包式电力电缆或套热缩式电力电缆。 4.弱电工程只要图纸有标注的话就要计算烟感探测器、模块等工程量,建设方只要求你做按线盒,其它工程项目不让你做,那就只做预留接线盒。 5.总入户配电箱落地安装,是要计算基础槽钢的工程量的。 计算的方法是:请举例说明。例如700*2200*500的箱子基础抬高300和说明只说落地安装基础槽钢或角钢工程量是一样的。其计算就是按照基础图纸所标注的槽钢或角钢的尺寸、型号,计算出一周的长度,再换算成重量就行了。

    2010-12-24 17:11:02 

  • 1\\应该考虑土方;控制电缆和电力电缆的前缀是不一样,2\\控制电缆第一个子目大多带有K*****,3\\按设计说明4、按招标文件要求5、应该计算

    2010-12-25 08:53:41 