梁筏式基础的标高问题?
工程筏板标高是-4.9,基础梁标高是-4.2,那我在GCL2008软件中设置地下一层标高时是按-4.9设置,还是应该按-4.2设置呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、工程筏板标高是-4.9,基础梁标高是-4.2:直接把基础梁顶标高输成-4.2 2、那我在GCL2008软件中设置地下一层标高时是按-4.9设置,还是应该按-4.2设置呢?:按-4.2设置
2010-12-24 17:17:37
-
应该按-4.9设置,应外标高关系到本层其他构建设置,基础主要关系到土方,应考虑土方设定。
2010-12-24 18:12:01
-
应按-4.9设置,梁只是局部下沉。
2010-12-24 17:16:02
-
标高按-4.9米设置。
2010-12-24 20:49:57
-
应该按设计地下室地面标高设置,如果基础梁标高-4.2,地下室地面标高太原市-4.2米时,地下一层标高时可以按-4.2设置,如果设计地下室标高为-4.0时,地下一层标高时应该按-4.0设置,否则计算的回填土就不准确啦。
2010-12-25 10:26:35
-
标高按-4.9米设置,土方不准确另设定
2010-12-25 11:09:52