• 钢筋算量和图形算量遇到的问题

    钢筋算量的时候 有个基础的集中标注的钢筋 我怎么看都看不懂 还请专业帮忙解释下 JZL-1:300*700Y A10-200 B5B20; T3B16 到这里的时候 我还算明白 可是下面表示的什么 我就真不懂了 YB14-150;A8-300 还有就是我们老板遇到的问题 他在图形算量的时候 画窗子时选择偏移 问题出来了 不能偏移 显示不能重叠 但是画的那个方位没有什么 为什么会显示这个呢 老板说老版本可以的 我帮老板下的是新版本 11月10号更新的版本 新版本怎么会出现这个问题呢 专家帮帮忙 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • YB14-150;A8-300 是加掖钢筋,可以在原位标注中不知道加掖一栏中;请看下图

    集中标注

    2010-12-24 17:46:11 

  • 加我,我帮你详细讲解操作怎么样!

    2010-12-24 17:50:17 

  • YB14-150;A8-300 加腋钢筋,点原位标注,在加腋钢筋栏输入。 如果偏移不行,就可以采取精确布置。

    2010-12-24 17:59:47 