• 关于钢筋的计算问题

    在用GGJ2009计算钢筋时一些关于搭接的问题 1.计算长度、锚固就按照图纸要求软件默认应该就没多大问题了,是吗? 2.但是关于搭接的问题,一般柱子的钢筋是不考虑搭接的,是采用竖焊。应怎么设置 3.在软件搭接设置中如果不要它计算搭接怎么设置? 还有就是请老师说下,基础,柱,梁,板,墙,砌体。这些构件里的搭接,都不用考虑搭接吗?还有就是考虑的话一般怎么计算,怎么在软件中设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在用GGJ2009计算钢筋时一些关于搭接的问题 1.计算长度、锚固就按照图纸要求软件默认应该就没多大问题了,是吗? 预算的情况下一般没什么问题的,但是还应考虑设计说明里面的规范性做法,一些小型构件别忘记就行了(比如:圈梁、构造柱、现浇过梁、砌体加筋等),如果是结算的话就要注意计算规则的修改问题了,还有把实际所需的签证计算进去。 2.但是关于搭接的问题,一般柱子的钢筋是不考虑搭接的,是采用竖焊。应怎么设置 现在施工柱纵筋直径大于14mm时就会采用电渣压力焊,在计算设置里面有搭接设置。 3.在软件搭接设置中如果不要它计算搭接怎么设置? 全部修改成电渣压力焊或者螺纹连接 还有就是请老师说下,基础,柱,梁,板,墙,砌体。这些构件里的搭接,都不用考虑搭接吗?还有就是考虑的话一般怎么计算,怎么在软件中设置? 需要计算搭接的 还有问题叫我好了!578235481

    2010-12-25 14:00:38 

  • 在用GGJ2009计算钢筋时一些关于搭接的问题 1.计算长度、锚固就按照图纸要求软件默认应该就没多大问题了,是的。 2.但是关于搭接的问题,一般柱子的钢筋是不考虑搭接的,是采用竖焊。计算设置--搭接设置。 3.在软件搭接设置中如果不要它计算搭接怎么设置?---填空。 基础,柱,梁,板,墙,砌体。这些构件里的搭接,都不用考虑搭接,按软件默认的就行。

    2010-12-25 13:52:37 