NINI 2014-11-06 16:17:12 | 河南省 土建算量GCL2013 | 471查看 4回答
有一个外伸1.5米以内的阳台板,有挑梁 有柱,问可不可以这样套?
阳台板套有梁板,挑梁套板底梁?。柱子我会套。主要是阳台板和板下的挑梁。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
阳台板套有梁板,挑梁套板底梁?。柱子我会套。主要是阳台板和板下的挑梁。
定额说明为:12.挑出墙面(外墙皮)长度l.5m以上的现浇带梁大雨篷执行有梁板子目;柱头支承的无梁大雨篷执行无粱板子目。压入墙的端梁另列项目计算,执行圈梁(过)梁子目。挑出墙面(外墙皮)长度1.5m以上现浇有粱板阳台,执行有梁板子目;有柱者不论挑出多少,均执行有梁板子目。
根据定额说明,如果有柱时,无论挑出多少应该梁板都应该套有梁板相关的子目计算,柱子应该套相关的混凝土柱子目计算;无柱时,挑出墙面(外墙皮)长度1.5m以上现浇有粱板阳台,执行有梁板子目;挑出墙面(外墙皮)长度1.5m以内的现浇有粱板阳台,应该梁板合并套阳台相关的子目计算。2014-11-07 07:59:44
-
河南有专门的阳台板字母010505008001,4-43、4-44,梁就套矩形梁
2014-11-06 16:41:59
-
我认为,你这个不是属于有梁板的
要么是阳台
要么就是梁+板
这个不是有梁板
2014-11-06 18:11:26
-
阳台板套有梁板,挑梁套板底梁?。柱子我会套。主要是阳台板和板下的挑梁。
阳台挑出外墙1.5m以内外挑部分套阳台定额子目,工程量为梁板量合并计算。
超过1.5m才套有梁板定额子目,差距有2倍。
2014-11-06 22:51:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看