在基础层,柱插筋信息如何输入??
问题补充:独立基础高度为650mm,基础层高2500mm,一层层高4950,梁高500,柱纵筋是4b25,求插筋长度。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:不好意思;我看错了柱纵筋是4b25,应该是插筋长度为2910. 为6300/3+650-40+max(8*d,150),请参考
2010-12-25 16:03:30
-
柱插筋信息不用单独输入,定义柱子构件之后,绘制到基础层即可,软件会自动计算柱插筋的; 广联达计算的与要求不符,检查一下工程量计算设置是否有误;如果有必要自行修改一下设置; 广联达软件给出的不正确的,可以修改工程量计算规则试试;
2010-12-25 15:57:47
-
独立基础高度为650mm,基础层高2500mm,一层层高4950,梁高500,柱纵筋是4b25,求插筋长度。 L=基础层高-保护层+桩纵筋在独基上的弯钩(一般是150mm)+一层层高-保护层+1.6LAE-梁高+(搭接)
2010-12-25 15:57:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看