学习 2010-12-25 16:27:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 322查看 2回答
一端靠独立基础的单跨基础梁CAD导图计算
请问; 1 这些梁是否按基础梁导入?是否分主次梁?它们有的是以独立基础为支座的,有的是以梁为支座的。(梁底标高与基础底标高是相同的) 2 梁长4650(轴线间),而下通长筋计算式 3800-40+520/2+2625+300-40+520/2 其3800是左边独立基础宽度,而梁长(轴线)实际是4650.是否与设置有关? 3箍筋为什么重复出现?如箍筋1.箍筋3.箍筋5,它们分别表示的什么位置?是否与设置有关? 请详细指导
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1 这些梁是否按基础梁导入?是否分主次梁?它们有的是以独立基础为支座的,有的是以梁为支座的。(梁底标高与基础底标高是相同的) 这些梁可以按照基础梁导入,是要分主次梁的,以独立基础为支座的属于主梁, 以梁为支座的属于次梁; 2下通长筋计算式 3800-40+520/2+2625+300-40+520/2 其3800是左边独立基础宽度,而梁长(轴线)实际是4650.是否与设置有关? 与设置有关的; 3箍筋为什么重复出现?如箍筋1.箍筋3.箍筋5,它们分别表示的什么位置?是否与设置有关? 箍筋是按照所在位置计算的,和设置无关; 如果计算的不正确,可以修改工程量计算规则的;
2010-12-25 16:36:44
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看