• 一端靠独立基础的单跨基础梁CAD导图计算

    请问; 1 这些梁是否按基础梁导入?是否分主次梁?它们有的是以独立基础为支座的,有的是以梁为支座的。(梁底标高与基础底标高是相同的) 2 梁长4650(轴线间),而下通长筋计算式 3800-40+520/2+2625+300-40+520/2 其3800是左边独立基础宽度,而梁长(轴线)实际是4650.是否与设置有关? 3箍筋为什么重复出现?如箍筋1.箍筋3.箍筋5,它们分别表示的什么位置?是否与设置有关? 请详细指导

    通长

    次梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1 这些梁是否按基础梁导入?是否分主次梁?它们有的是以独立基础为支座的,有的是以梁为支座的。(梁底标高与基础底标高是相同的) 这些梁可以按照基础梁导入,是要分主次梁的,以独立基础为支座的属于主梁, 以梁为支座的属于次梁; 2下通长筋计算式 3800-40+520/2+2625+300-40+520/2 其3800是左边独立基础宽度,而梁长(轴线)实际是4650.是否与设置有关? 与设置有关的; 3箍筋为什么重复出现?如箍筋1.箍筋3.箍筋5,它们分别表示的什么位置?是否与设置有关? 箍筋是按照所在位置计算的,和设置无关; 如果计算的不正确,可以修改工程量计算规则的;