• 地下室钢筋问题

    请问:地下室的图纸里面写着一部分为“人防区”,一部分为“非人防区”,且“人防区”上边的梁 图纸都没给出配筋信息,这样的情况刚怎么处理? 地下室顶面可以不用做梁么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    仔细查看下设计图,找找看有没有关于人防区施工的说明。人防区砼结构不可能不配钢筋的。 个人认为有两种可能:1、人防区梁钢筋同非人防区梁,前提条件是人防区梁名称必须与非人防区梁相同,并且跨数、长度也必须相同。 不过这种可能性不大。 2、人防区不在此次施工范围内,为后续施工项目。如果遍查设计图后实在找不到有关人防区的说明,建议与建设方或设计方沟通下。

    2010-12-26 00:21:46 

  • 全部按“非人防区”计算

    2010-12-26 06:52:18 

  • 咨询设计院。

    2010-12-26 08:37:01 

  • 图纸图纸由设计师解决

    2010-12-26 12:30:08 

  • 找设计院问一下就知道了无梁板也是有的

    2010-12-26 13:25:23 

  • 没有图纸是根本无法计算的。顶板是否有梁这也是必须看设计图纸,顶板没有梁的情况也是会有的,但它的板是要很厚的。 “顶板厚度是180mm,图纸是有梁的线条的,跟其他有配筋信息的一样 都是虚线表示,但是人防区那里就没给配筋信息, 而且人防区的面积很大,不可能上边不需要梁吧?”板与梁图纸有些是不在同一张图纸上,需要到其它图纸上查找,

    2010-12-25 23:28:21 

  • 地下室顶面是可以不用梁的,此为无梁楼盖板,但此结构板厚需在180mm~250mm以上,砼的等级为较高,而且需布置板带来加强板体之间的拉结,当然板下是要有柱子和柱帽来支撑的,我这里的地下室就是这样的,所以板内无梁并不是不可能。

    2010-12-26 08:23:31 