cf 2010-12-26 15:57:13 | 山西省 其他专业 | 280查看 5回答
工程量计算问题
在计算电缆工程量时,每个回路计算了半周长度后,还需再计算1.5m的电缆头长度吗?谢谢了!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省安装工程消耗量定额(2005)工程量计算规则及附录第九页表3.7.6 电缆敷设的附加长度:5.电力电缆终端头预留长度1.5m;7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留长度:高+宽。计算电缆工程量时,每个回路计算了配电屏半周长度后,还需再计算1.5m的电缆头长度。
2010-12-26 16:15:21
-
在计算电缆工程量时,每个回路计算了半周长度后,不需再计算1.5m的电缆头长度了。
2010-12-26 16:03:19
-
回答:在计算电缆工程量时,最好按当地定额规定的电缆敷设的附加长度计算规则执行,你每个回路计算了半周长度后,则不需再计算1.5m的电缆头长度了。
2010-12-26 16:03:39
-
不需要了,预留的就是给电缆头的
2010-12-26 16:12:32
-
电力电缆进入配电箱的预留长度:配电屏半周长度+电缆终端头1.5m
2010-12-26 16:18:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看