• 请问师长,用广联达抽筋时,剪力墙水平筋锚入端柱值小于250时,软件为何不按最小锚固值计算?还有当剪力

    请问师长,用广联达抽筋时,剪力墙水平筋锚入端柱值小于250时,软件为何不按最小锚固值计算?还有当剪力墙顶无暗梁时,剪力墙最上几排水平筋会和与剪力墙相交的KL钢筋计算搭接,这个问题什么处理呢??多谢了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件是按03G101-1图集设置的计算的。如果与你的图纸有不符合的地方,你看看图集,然后再决定修改与否。

    2010-12-26 19:27:20 

  • 墙身与墙柱之间是节点关系里用到了锚固长度,不是锚固关系。墙柱是构造不是构件,不要与构件之间的关系混为一谈。

    2010-12-28 09:24:57 

  • 进入力墙及梁的计算设置,根据你的需要及提示,进行相应的设置。

    2010-12-30 11:35:19 