• 柱主筋做引下线怎么样计算?

    利用柱主筋做避雷引下线时,引下线的长度是从女儿墙顶算到基础底还是地梁顶???这个长度是女儿墙顶到什么部位的? 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接是什么意思?怎么样计算工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、利用柱主筋做避雷引下线时,引下线的长度是从女儿墙顶算到在地下的接地体连接处。如引下线在地圈梁处连接到接地体,就算到地圈梁处,如利用基础做接地体时算到基础底。 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接,就是引下线到地圈梁处时要把柱主筋和地圈梁的主筋进行可靠地连接起来,并从地圈梁处引出接地线与接地体连接。

    2010-12-26 17:52:58 

  • 利用柱主筋做避雷引下线时,引下线的长度是从女儿墙顶算到基础底还是地梁顶???这个长度是女儿墙顶到什么部位的? 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接是什么意思?怎么样计算工程量? 1、这个应该不需要做土建预算的人考虑的,只是借用一下,不可能单独认量的 应该是形成一个整体,不计算工程量的

    2010-12-26 17:45:37 

  • 利用柱主筋做避雷引下线时,引下线的长度是从女儿墙顶算到基础底还是地梁顶???这个长度是女儿墙顶到什么部位的? 一般算到地梁(均压环)。单根接地体算到基础柱插筋底要 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接是什么意思?怎么样计算工程量? 就主柱主筋与圈梁焊接,一般在基础部位与地梁焊接,圈梁延外围也焊接连成环。