realfox@126.com 2010-12-26 18:04:44 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1427查看 2回答
底筋在不同板厚的板内布置是否可以?
三块板,板厚分别是130/120/130。一根底筋在这三块板内是连通布置的。布置的时候软件会提示是否这样布置?我点击“是”。因为图上就是这样连通布置的,但是板的厚度又不一样。请问是否就是这样操作的?不是的话请问应该怎么操作?谢谢!问题补充:如果断开的话那就增加了在单块板内的钢筋锚固长度。图纸上画的是在三块板内此钢筋通常布置的。板厚不同从而板底不在一个标高上,造成钢筋肯定在此处有一定的弯折,钢筋2009此处可以自动计算吗?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以按照你说的办法布置,也可断开布置,分别在130厚的板中和120厚的板中定义和布置。
2010-12-26 18:23:27
-
2009中,底标高不同的板可以拉通布置受力筋,但计算长度是拉直计算的,也就是不能按实际施工那样有个弯折,软件中也没有这种节点
2010-12-27 17:44:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看