realfox@126.com 2010-12-26 18:28:35 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3888查看 2回答
所有附加箍筋含基本箍筋是什么意思?
图纸说明中下内容 1. 所有附加箍筋含基本箍筋,直径及肢数同梁箍筋。 请问:所有附加箍筋含基本箍筋是什么意思? 在钢筋2009中怎么正确输入? 2. 未注吊筋为3C12. 请问:图纸只有画出了附加箍筋,没有画出吊筋。是否它存在并需要在软件中输入计算呢? 此图为屋面WKL相交处的附加箍筋图示。问题补充:金色年华师兄,问题1按照您的意思,我按照正常的输入附加箍筋,汇总计算后在编辑钢筋里面手工在基本箍筋的个数里面把附加箍筋的数量减去,然后锁定构件就可以了。是吗?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基本箍筋是梁所标注的箍筋-A10@100(4),附加箍筋是指原箍筋外另加的箍筋,一般为每侧3套,包括基本箍筋就是梁交点每侧3套箍筋,间距100,此位置不再布置梁基本信息中所标注的箍筋。 2、需要输入计算的。
2010-12-26 18:41:56
-
你好:1、所有附加箍筋含基本箍筋,这里的基本箍筋是梁内原来的箍筋,有了这个要求后,就不同于附加箍筋了,在输入附加箍筋时要考虑减了基本箍筋。 2. 未注吊筋为3C12,是指图中画出了吊筋没有注明时用3C12,没画的就没有吊筋。
2010-12-27 09:57:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看