xxd7510 2010-12-26 19:26:40 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1408查看 2回答
钢筋GGJ2009中的排水沟用集水坑画法
钢筋GGJ2009中的排水沟用集水坑画法时,排水沟深300mm,长20m,筏板厚500mm,按施工做法筏板底层钢筋不会被截断,可是用集水坑做法画完后,沟深300mm,筏板底层钢筋在用三维显示时,却被截断了,而且查底层钢筋有好多种,方形筏板底筋应该只有一种,出现好多种,表明被截断,哪位高手给解决一下,谢谢!加急,感谢! 钢筋保护层按50mm计。问题补充:坑底有像柱墩的加强部位(坑底板厚度500mm,45度放坡坑底宽度1+0.3+1m)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:首先排水沟不可以用集水坑来定义,因为排水坑是通长的,集水坑是一个固定的值。看到了是20米这样还行,可以定义,底筋有好多种是集水坑斜面上布置的钢筋,当然是不同的长度了。而且底筋肯定会截断,要保证集水坑底的底板截面,这是集水坑的构造要求。04图集第57页有大样可以看一下。 最快、最准确的做法是在单构件里手工输入处理。
2010-12-27 09:00:10
-
你建立集水坑构件后 要设置好坑底标高,坑地板厚度为0,坑四个边设置为90度的坡,伸出板外长度为0,即可。。。
2010-12-26 20:53:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看