• 下图中红框中梁的集中标注中的下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注是否有错误?

    5φ25+2φ22 为同排 2/5 为第一排为两根,第二排为5根 以上两者矛盾,对吧?

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下图中红框中梁的集中标注中的下部通长筋“5φ25+2φ22 2/5”的标注是否有错误? 回复:下部第一排2φ22,第二排5φ25

    2010-12-27 09:56:33 

  • 应该是没有的 是通长的筋

    2010-12-27 09:34:26 

  • 没有错,表示该跨下排钢筋,分两排布置的

    2010-12-27 09:36:14 