realfox@126.com 2010-12-27 11:28:34 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 464查看 3回答
次梁加筋和梯柱加筋这样在一起输入对吗?
1. 一根框架梁上与次梁相交并且还有梯梁左右布置加强筋。如图我这样输入的方法对吗?不对的话请问应该怎么输入? 2. 请问绿色的梯梁应该怎么定义画图或者其他方式输入钢筋2009呢? 谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梯梁和梯板,都应该在单构件输入,不用画图。
2010-12-27 11:40:23
-
对的
2010-12-27 11:29:35
-
吊筋是否应输为4C12呢,其它应是对的,
2010-12-27 11:32:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看