• 采暖,给排水管道间的套管及保温需要乘以系数吗

    1.采暖,给排水管道间的套管及保温需要乘以系数吗? 2.这个套管,是穿墙过楼板就一定要有吗? 比如说100的卫生间墙,给一个钢套管,定额含量是0.306m,没那么多,是不是可以更改定额含量? 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、定额说明中没有列出套管和保温,所以管道间的套管和保温不应乘系数,参考图示: 2、给水管道穿墙和楼板时应该设套管(埋在楼板或地板内的不用设),排水管道一般不用设置套管。 套管由于所占造价比例很小,所以不用考虑更改含量(多或少都不调整,另外定额中也没有调整套管含量的依据)。

    钢套管

    2010-12-27 17:46:34 

  • 1.采暖,给排水管道间的套管及保温人工需要乘以系数10%。 2.这个套管,是穿墙过楼板就一定要有。 比如说100的卫生间墙,给一个钢套管,定额含量是0.306m,没那么多,可以更改定额含量。

    2010-12-27 17:54:07 