• 安装工程套管计算

    安装工程穿墙穿楼板处设套管。请问:给水排水全设吗?排水支管部位也设吗?什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是钢管就可以?还有就是垫层内的管道需要什么特殊处理工艺吗?如是否需要防腐?

    问题补充:排水管道有要求时不是设阻火圈吗?还有就是穿外墙套管不是要特殊处理吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装工程穿墙穿楼板处设套管。请问:给水排水全设吗?排水支管部位也设吗?什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是钢管就可以?还有就是垫层内的管道需要什么特殊处理工艺吗?如是否需要防腐? 安装工程穿墙穿楼板处设套管,给水全设,排水管不设,一般墙套管多采用镀锌铁皮套管,(也可以用钢套管,有的地方设计有要求,有的没明确要求)在垫层内的管道不需要特殊处理。

    2010-12-27 20:26:30 

  • 给水设。排水支管部位不设。什么地方的套管式成品?什么地方的套管只是钢管就可以?--根据设计说明。垫层内的管道需要什么特殊处理工艺吗?是否需要防腐?---根据设计说明。一般没有特殊处理的。