suker17380 2010-12-27 21:11:54 | 黑龙江省 其他专业 | 797查看 2回答
如何套定额
大侠你好,我是黑龙江的,水暖地热用的电磁阀、温控开关怎么套定额 还有温控开关及电磁阀的穿线是否套动力穿线问题补充:电磁阀是否可以套用消防电定额中的电磁阀检查接线,还有是否需要调试,是否也套消防点定额子目
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 电磁阀、温控开关的穿线应该按照动力穿线的相关定额子目套。 2. 电磁阀、温控开关的安装应该套《自动化控制仪表安装工程》册中的采购定额子目。
2010-12-28 09:15:52
-
穿线可以套动力穿线, 电磁阀、温控开关套相近定额,主材按其单价进入。 套直径相同相近定额就可以了,我这里没有你们那里的定额。
2010-12-27 21:16:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看