• 暗柱与框架柱

    如果剪力墙中将框架柱代替暗柱 那么对计算结果会有什么影响呢?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.顶层的锚固方式不一样; 2.搭接的方式不一样;所以对计算结果有一定的影响。 搭接不一样??? 可是我都是直螺纹连接 或者电渣压力焊啊 为什么不一样?-----------按平法图集,框架柱是按搭接百分率来计算搭接长度的,而暗柱是1.2LaE,所以用搭接时是有一定的影响的,当然采用其它的连接方式是没有什么太大的影响。

    2010-12-28 12:18:46 

  • 如果剪力墙中将框架柱代替暗柱 那么对计算结果会有什么影响呢?谢谢 我觉得你这样在输入的时候就是重复输入构建,应该要把暗柱删除,再绘制框架柱才行的

    2010-12-28 12:21:21 

  • 暗柱是剪力墙的加强部分,它不是独立存在的构件,必须依附与剪力墙才能存在,并且完全处于剪力墙内部, 框架柱是独立存在的构件,一般都处于梁的下面,作为梁的支撑点,是梁的受力支座,暗柱和框架柱一般截面不同,配筋有区别

    2010-12-28 12:18:22 

  • 个人觉得理论来说框架柱是不会和剪力墙连一起的。如果你这样代替,貌似软件中墙的水平钢筋在柱子中还是按暗柱的方式来算的。但是柱子的钢筋会不一样。

    2010-12-28 13:54:32 