• 请问板钢筋的布置

    图纸上说:未注明的分布钢筋为A8@200,板顶受力钢筋为C8@200,板底受力钢筋为C6@130,请问这样的布置是单层双向钢筋还是双层双向?

    问题补充:或者是什么别的情况,麻烦解释一下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是属于双层双向钢筋,板底受力钢筋(短向)是C6@130,另一方向是A8@200,板顶受力钢筋为C8@200,另一方向是A8@200。

    2010-12-28 13:19:33 

  • 双层双向布置钢筋,板受力筋的底筋C6@130,面筋C8@200,而分布钢筋A8@200则是在板负筋中输入

    2010-12-28 13:22:47 

  • 是双层双向布置钢筋

    2010-12-28 13:16:08 