liuxuelian89 2010-12-28 15:57:58 | 福建省 其他专业 | 494查看 1回答
户内母线的一些问题
在基础接地平面图中,有几根是写着40*4热镀锌扁钢引上至各层分别供弱电桥架接地用,请问这长度的计算是要从基础算至一层的桥架,还是每一层的桥架都要引到基础呢?? 还有一个问题,有BYJ线要引上至电井接地用,请问要引到具体哪里??一层,还是屋顶??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在基础接地平面图中,有几根是写着40*4热镀锌扁钢引上至各层分别供弱电桥架接地用,请问这长度的计算是要从基础算至一层的桥架,还是每一层的桥架都要引到基础呢?? 如果没有其它说明,从总等位箱至顶层最上一节桥架底。 还有一个问题,有BYJ线要引上至电井接地用,请问要引到具体哪里??一层,还是屋顶?? 至顶层电井内的配电箱要。
2010-12-28 16:08:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看