• 剪力墙加强筋

    剪力墙加强筋 因为剪力墙生根于基础 基础里有筏板 有桩承台 所以插筋深度不一样 而软件中提供的剪力墙加强筋输入是在其它属性中的 钢筋长度都是定死的 所以用其它属性中算出来的钢筋不能解决实际问题 有没有变通的方法计算剪力墙加强筋 使它计算出来的钢筋可以随基础变化而变化 PS:因为工程量大 手工计算根数 或者编辑钢筋手工计算好之后锁定的话 我不愿意看到啊 谢谢啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:如果要使插筋全部插到不同的筏板底,只有把基础上的墙体画好后,复制到基础就可以了,至于加强筋你可以按通长的计算,因为顶标高应该是差不多少的,计算好后再减去顶上多出来的统一的长度,这样可能好一点。你参考一下试试。 我们共同等等看,有没有更好的方法了。 在软件里的编辑钢筋里可以找到是多少根。长度知道了也可以算出是几根了。

    2010-12-29 08:56:32 

  • 多看看施工图集

    2010-12-28 17:17:02 

  • 有的东西还要靠原始的方法来解决

    2010-12-28 17:21:25 

  • 您好,请问您想提问什么??

    2010-12-29 00:49:13 

  • 你提的问题我也想探讨; 请仔细查看图纸说明,我想加强筋不一定要求伸到基础底,应该满足锚固长度就可以了。

    2010-12-31 23:17:08 

  • 根据月亮的思路,你可以在剪力墙的属性中垂直钢筋加上另外一种直径的钢筋,计算后修改这种直径的钢筋锁定。

    2010-12-29 10:47:36 