zhangliqi 2010-12-28 19:12:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
在汇总梁钢筋时,为什么钢筋长度中没有搭接长度(已经在工程设置中设置了钢筋搭接)
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不错,向我们陕西的定额是按7米一个搭接长度的
2010-12-28 19:43:34
-
钢筋软件中,显示的总长度是不包括搭接长度的,搭接长度单独显示,其计算的单根重量已包括搭接长度,你自己计算一遍就清楚了;参考图示(41.603/0.8878=46860=45960+900,搭接长度15d):
2010-12-28 20:18:45
-
这个跟梁的跨度是有关的,如果梁的跨度小,没超过定尺长度,那么钢筋就不需要接长了,所以也不需要搭接,就没有搭接长度、 如果你确定单跨长度为13米的话,应该是你梁的钢筋,的计算设置中,是不是把直径较大的钢筋的接长方式设置成了,焊接,一般直径大于14的钢筋多采用焊接接长
2010-12-28 19:14:25
-
钢筋算量中,在查看钢筋计算式时,首层构造柱筋没有搭接怎样设置?
钢筋汇总完,在查看钢筋算量中,发现首层构造柱没有搭接筋,而且每层都没有搭接,这怎样设置?还有,一层的构造柱,但钢筋长度为什么不是层高加搭接呢,有的比层高小,这怎回事呢?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看