• 加腋梁的箍筋加密长度从哪里开始算

    例如:KL的箍筋加密区长度是2倍梁高。 请问一下:这个2倍梁高是从支座边缘开始计算还是从梁加腋长度的端部开始计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是从距支座边缘50mm开始设置第一根钢筋~见03G101-1 60页,框架梁加腋构造~

    2010-12-29 09:45:52 

  • 这个2倍梁高应该是从支座边缘开始计算,不是从梁加腋长度的端部开始计算。

    2010-12-29 09:24:09 

  • 应该从支座边缘开始计算

    2010-12-29 09:07:46 