乐儿 2010-12-29 09:03:15 | 重庆市 其他专业 | 4025查看 3回答
加腋梁的箍筋加密长度从哪里开始算
例如:KL的箍筋加密区长度是2倍梁高。 请问一下:这个2倍梁高是从支座边缘开始计算还是从梁加腋长度的端部开始计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是从距支座边缘50mm开始设置第一根钢筋~见03G101-1 60页,框架梁加腋构造~
2010-12-29 09:45:52
-
这个2倍梁高应该是从支座边缘开始计算,不是从梁加腋长度的端部开始计算。
2010-12-29 09:24:09
-
应该从支座边缘开始计算
2010-12-29 09:07:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看