• 电气的安装问题

    1.电气预留管入户处的阻水钢板如何套定额?(河北) 2.T接箱施工时装在桥架里还是桥架外?一般距地多高? 3.电缆沿垂直通道敷设项目指的是电缆垂直总长度超过20m(即包括地下室部分)还是标高超过20m(即不包括地下室)? 4.图纸标注电源进户2RC150/预留一根RC150,是分号形式标注的指的是预留两根还是三根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电气预留管入户处的阻水钢板如何套定额? 可以套用防水套管的定额项; 2.T接箱施工时装在桥架里还是桥架外?一般距地多高? 按照设计图标注; 3.电缆沿垂直通道敷设项目指的是电缆垂直总长度超过20m(即包括地下室部分)还是标高超过20m(即不包括地下室)? 按照电缆垂直总长度计算; 4.图纸标注电源进户2RC150/预留一根RC150,是分号形式标注的指的是预留两根还是三根? 预留一根,总数是三根保护管;