zhuangran 2010-12-29 13:38:04 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2146查看 4回答
钢筋软件中,画砌体墙与柱子的连接问题
一个200*400的框架柱,当画砌体墙时: 墙厚为200时墙长时拉到柱子里面轴线的交汇处还是只需要拉到柱子边缘? 墙厚为250时,又改如何拉? 当墙厚与柱宽相同时拉到轴线交汇处只显示的了柱子的图元。 当墙厚与柱宽不同时拉到轴线交汇处显示成墙体的图元。 请问我该怎么画啊?问题补充:问题补充: 设计说明中给的墙后是250,而建筑图中的枪厚看的明显是200的。 比如说柱宽为200,的90度转角异形柱,两端都是250的墙,而建筑图纸上墙看的分明就是和柱宽的两边分别重合如果照250画,又不知道和柱的哪边对齐, 不知道有没有和我遇到相同情况的??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管是多少的墙厚,你自己画到轴线处就可以了
2010-12-29 14:01:18
-
墙厚为200时墙长时拉到柱子里面就可,软件自动扣减。
2010-12-29 13:41:12
-
软件会自己扣减的,你只要连接上柱子就行了
2010-12-29 14:35:51
-
总之呢,告诉你一点,不管柱子是什么样子的,画墙的话都要交圈画,要连成一体,不然做装修的时候就会说你不封闭。 你的墙厚和柱厚的问题,最好看看有没变更洽商之类的东西,柱子应该比墙要厚或者一样。工程如果没做的话,技术上面应该要出洽商说明这里矛盾,看设计的回答就行了!
2010-12-29 15:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看