• 给排水管道沟槽连接

    工程设计给排水管道系统采用内衬塑镀锌钢管卡箍、沟槽连接,在给排水定额中没有卡箍、沟槽连接定额,是否可直接借用消防定额中的“水灭火钢管(沟槽连接)”定额项,如借用消防管道定额,是否还需要人材机系数进行调整?比如雨排系统不需要做打压?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、不可以借用消防管道定额。用套给水管道安装,卡箍、沟槽直接计主材; 2、雨排系统需要做打压。

    2010-12-29 20:55:31 

  • 工程设计给排水管道系统采用内衬塑镀锌钢管卡箍、沟槽连接,在给排水定额中没有卡箍、沟槽连接定额,可直接借用消防定额中的“水灭火钢管(沟槽连接)”定额项,不需要人材机系数进行调整。

    2010-12-29 16:29:36 

  • 套用给排水中镀锌钢管的丝扣连接,调整辅材中的接头零件的价格。

    2010-12-29 16:21:26 