• 市政管网工程检查井

    砖砌检查井的井深是从管底至设计地面吗?砖砌检查井子目中井室、收口段、井筒是否都包括?例如一个检查井管底标高至设计地面为3.15m,800管,井室、收口段、井筒都应该取多高?

    问题补充:标准图集中井室(≥1.8m)+收口(≥0.84m)+井筒(≥0.4m),也就是说井深≥3.04m。那是不是实际的检查井井深都应该超过3.04m了?如果<3.04m该如何确定各部位的高度呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 05S515图集上说的很明白,看图集吧。

    2011-01-04 16:03:52 

  • 按设计采用的图集尺寸确定井室(按设计变化)、收口段、井筒的高度

    2010-12-30 14:52:23 

  • 需要查阅标准图集,井底标高要与管底标高低300

    2010-12-30 15:41:54 

  • 砖砌检查井一般是按02S515排水检查井图纸做法做的,砖砌检查井的井深不是从管底至设计地面的高度,应该比它高,应该加上流槽与跌水高,还需要加上管皮厚。井室、收口段高度按图集说明。井筒高=井深-井室高度-收口段高度,800管详见附图 现在清单全部需要拆分计算,分解为垫层、砌砖、盖板、流槽及抹灰、井盖座等

    子目

    2010-12-30 15:40:24 

  • 井深=设计地面标高-管内底标高,然后加一个管壁厚。各地区有所不同吧。如果设计高度与图集高度不同,设计井深比图集深时,改变井室深度。设计井深比图集浅,改变收口段高度和井筒高度,这样是为了保证井室高度,为了将来检查井清淤时方便工作。

    2010-12-30 18:09:56 

  • 把详图和 说明看仔细就全明白了

    2010-12-31 08:36:24 

  • 砖砌检查井的井深不从是管底至设计地面,而是大于管底至设计地面的高度。砖砌检查井子目中井室、收口段、井筒都包括。(在实际施工中井底的标高都底于管底标高200~300)具体井室、收段、井筒高度按设计,图集已规定了相应的最小值。

    2010-12-31 08:11:27 