• 梁的原位标注

    一个梁两跨集中标注为350*800 A8@100/150(2) 4B25;10B25 5/5。梁的第一跨左侧上部筋为7B25 5/5,右侧为7B25 5/5,第二跨又出现个集中标注为300 *500 4B25;4B18,这个这个时候梁的第二跨左侧的钢筋是多少啊?这几个钢筋关系是怎么样的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原位标注上的钢筋信息对应的输入。第二跨左侧支座钢筋就是与第一跨右侧相同,已经在第一跨右侧输入钢筋信息时,第二跨有左侧可以不同输入。 一个梁两跨集中标注为350*800 A8@100/150(2) 4B25;10B25 5/5: 对应跨的梁截面尺寸是你50*800,箍筋间距是A8@100/150的话肢箍,面筋4B25,底筋10B25,分两排,分别是什么条。 第二跨又出现个集中标注为300 *500 4B25;4B18: 这跨梁的截面尺寸是你00*500,面筋是B25,底筋是吗B18。 “是不是因为我是新手的过,我没有看明白您的回答。您的意思是不是第二跨左侧不用修改,右侧的角筋是不是4B25,底筋4B18?”第二跨左侧的钢筋并不是“修改”,而是本身就是与第一跨右侧相同。

    2010-12-30 21:21:51 

  • 你好:首先你给的梁支座7B25 5/5的钢筋信息根数和排数有冲突,要么是7B25 5/2;要么10B25 5/5,暂且依7B25 5/探讨一下,在梁两跨的中间支座的左边和右边都是7B25 5/2,梁上部筋4B25可以贯通(在支座位置稍微弯曲),在支座的两侧分为不同的宽度梁截面,其实第二跨的4B25可以不标注,在第二跨梁的下部中间位置修改梁截面和底筋就行了。 梁支座上的钢筋标注左和右是一样的钢筋信息,只是省略一个标注,7B25 5/2其实上排只有1根是支座负筋,另外4根是梁的贯通筋,如果梁的中间支座宽度较小或者两跨梁截面宽度变化过大,宽跨梁的钢筋不能顺利伸入到窄跨梁内时就要在中间支座位置弯锚了。

    2010-12-31 12:01:04 