• 山东03定额小于3.6米的内墙抹灰及天棚抹灰是否计算脚手架

    前辈你好,山东03定额小于3.6米的内墙抹灰及天棚抹灰是否计算脚手架,那里有详细解释

    问题补充:天棚抹灰,层高小于3.6米时不计算脚手架吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东03定额小于3.6米的内墙抹灰及天棚抹灰是否计算脚手架--参见【山东省建筑工程计价依据交底培训资料】,169页,以及下文: 装饰脚手架综合解释: 16、内装饰脚手架。内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取满堂脚手架后,不再计取内装饰脚手架。 ※ 关于装饰脚手架的计算计取参照(济南定额站):答:装饰内脚手架,如果计算了满堂脚手架就不能再计算装饰脚手架,见工程量计算规则;如果内墙砌筑高度小于等于3.6米,按照单排里脚手架执行;外墙内侧的内装饰不再计算装饰脚手架,只有内隔墙按相应抹灰内墙面脚手架面积*0.3系数(按双排里计算)。见07年5月王传勤、刘继亮主编的《山东省建筑工程消耗量定额学习资料》(济南市定额站出的内部资料) 综合考虑,一般墙面高度在3.6以内时不计算装饰脚手架。,但是超过3.6m高时,计算3.6米内脚手架按双排里计算。

    2010-12-31 10:20:49 

  • 3.6米内的装饰脚手架按砌筑脚手架的30%计算,脚手架按墙面单面面积计算

    2011-01-01 18:31:54 

  • 山东03定额小于3.6米的内墙抹灰,要计算装饰脚手架,计算方法是内墙脚手架工程量乘以0.3再乘以2,因为抹灰是两面的,天棚抹灰要是用满堂脚手架就不计算脚手架,在计算规则上很清楚,山东03消耗量,第十章第一节就是脚手架!