• 关于基础承台梁的问题?

    基础梁的上部与下部钢筋进入承台之后应该算锚固图纸上表明的是42*D,但软件的汇总结果是按KL计算的,为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好,你的梁根据我的经验从结构角度出发应该不属于基础梁,应该属于承台拉梁,因此,你用KL话是对的,你要设置成42D也可以,你在计算设置,节点设置,框架梁,基础连梁端节点,选第三个节点图就可以设置了。我现在把图片发给你,你试下就明白了。

    承台梁

    2010-12-31 15:19:40 

  • 你可以在计算设置里设置一下,符合图纸要求。

    2010-12-31 10:52:57 

  • 如果你的基础梁名称是“JCL”的,软件就会按基础梁算锚固,不然按框架算。

    2010-12-31 10:55:58 

  • 如果你是按梁【非基础梁】画的,把【类别】改为【基础连梁】来调整计算一下看能不能达到你想要的结果。

    2010-12-31 13:33:36 