• 框架梁不同跨的标高也不同时,上部通长筋计算结果怎么没有按高低跨打断,而是按一个标高拉通计算了

    框架梁不同跨的顶标高也不同时,上部通长筋计算结果怎么没有按高低跨打断,而是按一个标高拉通计算了,查看设置和绘图等都没问题,请教高手指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁不同跨的顶标高也不同时,上部通长筋计算结果怎么没有按高低跨打断,而是按一个标高拉通计算了,查看设置和绘图等都没问题,请教高手指点 一般情况梁的面标高不同上部通长钢筋应在标高落差地方分开分别锚固,但梁标高不同部位的高度差异不大上部通长钢筋仍然可以贯通。详见标准图集03G101-1第61页节的(5)

    2010-12-31 12:56:25 

  • 平法施工能通则通,不通则锚 你确定是同一根梁?

    2010-12-31 12:05:46 

  • 实际情况这个可能也直接弯折一下通过去了吧

    2010-12-31 12:38:31 