• 钢筋2009中板的分布筋设置问题

    钢筋2009中板的分布筋设置在计算设置中有没有按同直径负筋设置的,里面好像只有按同板厚设置的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件设置里没有你说的分布筋同负筋的设置。只有定义一种或者是按板的厚度设置分布筋的做法。 如果是同负筋可以在定义负筋时,在分布筋里输入同负筋的钢筋信息。

    2010-12-31 17:48:41 

  • 分布筋通常是没有弯勾或弯折的,与板厚无关。计算设置中的分布筋信息默认值是 A6@250 ,这个信息中,只有钢筋级别、直径与间距,就是说可以修改的内容只有这三项,没板厚的内容啊。楼主从哪看出是按板厚设置的? 当然,板分布钢筋的搭接长度、是否要弯勾等也是可以修改的。

    2010-12-31 17:42:41 

  • 分布筋主要是固定负筋的钢筋,一般是直径为6mm或6.5mm的一级钢筋,间距为250mm

    2010-12-31 19:05:15 

  • 1、分布筋的构造设置,软件是按规范走的,即已梁高350为界,区分并默认为A6、A8 2、图纸若给出说明分布筋规格间距,当然按图输入。 3、建议在工程设置中就设置好。

    2010-12-31 22:12:30 

  • 在图纸自由诗中一般是按板厚、负筋直径两个条件配置的。比如板厚在80~100分布筋为A8~A10时分布筋为A6-250,板厚120~140负筋为B12时分布筋为A8-200。

    2011-01-01 22:24:16 