ttxsh 2010-12-31 20:29:50 | 山东省 其他专业 | 5352查看 4回答
请问防雷接地定额中,避雷引下线敷设中利用金属构件引下是指利用原有金属物例如钢柱作为引下线,
请问防雷接地定额中,避雷引下线敷设中利用金属构件引下是指利用原有金属物例如钢柱作为引下线,上端与避雷网连接下端与接地线连接吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是指钢结构工程,避雷引下线就不单独做了,利用结构垂直钢柱引下,钢柱下端在与接地装置连接!
2011-01-02 06:52:54
-
防雷接地定额中,避雷引下线敷设中利用金属构件引下是指利用原有金属物例如钢柱作为引下线,(或者柱中纵筋),上端与避雷网连接下端与接地线连接。
2011-01-01 08:40:55
-
是这样的 ,上端与避雷网连接下端与接地线连接
2011-01-01 08:39:39
-
与钢柱内的钢筋连接作为引下线。
2011-01-01 09:31:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看