ko****@126.com 2011-01-02 10:00:02 | 辽宁省 其他专业 | 3550查看 4回答
综合脚手架问题
造价姐姐您好,我想问一下,施工单位是总承包的,脚手架是套综合脚手架的。 室内墙抹灰和天棚刮胶(天棚是清水的)应不应该在套别的脚手架,比如里脚手架 ,定额里综合脚手架没有写包括室内抹灰和天棚抹灰,我这么理解对不对? 地下室一层超过3.6m高,应该套满堂脚手架,还是20m以内的综合脚手架?(辽宁08定额)问题补充:地下室层是4.2m,是不是套20米以下的综合脚手架,天棚抹灰,在套个满堂脚手架。这两个定额。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳造价姐姐您好,我想问一下,施工单位是总承包的,脚手架是套综合脚手架的。 室内墙抹灰和天棚刮胶(天棚是清水的)应不应该在套别的脚手架,比如里脚手架 ,定额里综合脚手架没有写包括室内抹灰和天棚抹灰,我这么理解对不对? 地下室一层超过3.6m高,应该套满堂脚手架,还是20m以内的综合脚手架?(辽宁08定额) 辽宁省2008定额脚手架章节, 只要层高没有超过3.6米的,只有套用综合脚手架外,任何脚手架都不用套了。 综合脚手架内不包括的就可套用 层高没有超过3.6米,套用满堂脚手架(使用A土建部分的,不用装饰部分的) 辽宁省2008定额章节说明 五、脚手架 说明 (一)综合脚手架 1.凡工业与民用建筑工程总承包的建筑物工程所搭设的脚手架,应按综合脚手架定额计算。 2.综合脚手架定额中已综合了外墙脚手架、依附斜道、上料台、护卫栏杆、卷扬机架、挑出式安全网及垂直封闭网、内墙砌筑、现浇钢筋混凝土框架(剪)脚手架、悬空脚手架以及深基础脚手架等各种因素。 3.综合脚手架的高度按建筑物的檐高计算,多层建筑物,按不同檐高分别计算。 4.地下室综合脚手架按20m以下相应定额计算。
2011-01-03 09:27:15
-
施工单位是总承包的,脚手架是套综合脚手架的。 室内墙抹灰和天棚刮胶(天棚是清水的)不应该再套别的脚手架,比如里脚手架 ,定额里综合脚手架包括室内抹灰和天棚抹灰.。 地下室一层超过3.6m高,只有天棚抹灰时,应该套满堂脚手架。
2011-01-02 10:05:31
-
综合脚手架已经包括室内所有抹灰脚手架,不用再计算其脚手架。超过3.6米计算满堂脚手架。但是综合脚手架不包括洞口、楼梯的安全防护脚手架。
2011-01-02 10:06:29
-
计算了综合脚手架就不能计算别的脚手架了,具体包含什么内容,看看当地的脚手架章节,有综合脚手架包含的工作内容, 地下室超过3.6米高时, 综合脚手架按本层建筑面积以不同高度在此定额项目上*系数,具体系数定额中也有说明。
2011-01-02 10:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看