caoxianwu 2011-01-02 11:03:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1046查看 5回答
钢筋计算长度与实际层高不一致
首层钢筋所有异性柱尺寸与层高不一致 矩形柱与层高一致
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首层钢筋所有柱、异型柱的钢筋不能只看首层的,首层柱钢筋包括有基础层基础以上部分,柱钢筋要看全部楼层的。
2011-01-02 11:08:46
-
你的异形柱可能是暗柱或端柱,而不是框架柱,所以计算出来的钢筋长度有所差别。 能不能把软件的计算式截个图?
2011-01-02 11:08:54
-
是在层高的基础上计算了搭接和锚固,就不一致了。 没有搭接和锚固,就是层高减保护层。
2011-01-02 11:08:49
-
因为它还要和上下层进行搭接,下层柱要锚到上层去
2011-01-02 11:12:49
-
根据您的问题,有这样几种情况 首先要知道如果基础层有基础构件,而且基础面标高与首层底标高有一定高差,需要绘制柱子,那么从基础面上生成的柱子,叫柱根,从基础面到首层顶板顶标高是首层高度,所以露出长度是基础面到首层顶板顶标高/3,这样计算出来的纵筋长度肯定会比首层的高度要长。 其次,如果首层有柱子,但是基础层没有柱子,也就是基础面标高就是首层底标高,那么纵筋长度就是层高+搭接。
2011-01-06 10:13:04
-
图纸上轴线1-17和18-34的楼层标高和层高不一致怎么办? 有的说直接更改柱子的标高,那样不影响钢筋的锚固值吗? 不影响柱基础插筋和钢筋量吗? 有没有什么简单的方法快速作图呢? 谢谢大家!
-
【在线等】关于筏板基础钢筋,绘图输入查看的钢筋量与报表中的不一致
【在线等】关于筏板基础钢筋,绘图输入查看的钢筋量与报表中的不一致, 报表中得到的钢筋为605吨,马凳筋为37.6吨,绘图输入中得到的钢筋为558吨, 怎么也对不上,求高手解答
-
各位大佬,请问手动画梁的时候提取梁跨后提示跨数量与产生的跨数量不一致,怎么处理呢?支座设置在哪里呢?没有柱和剪力墙要怎么设置支座呀?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看