• 装修抹灰总是少计算问题

    定额规定:柱和单梁的抹灰按结构展开面积计算,柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。可是广联达将柱子与梁的交接处的柱子扣除了一个主梁的截面积(b梁宽*h梁高),。主梁与次梁相交的时候将主梁的抹灰扣除了一个次梁的截面积(b梁宽*h梁高)。这样广联达计算的墙面抹灰面积总是少一个主梁与次梁的截面积。 定额规定:内墙面抹灰面积应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚线、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积:但其洞口侧壁和顶面抹灰亦不增加。垛的侧面抹灰面积应并入内墙面工程量内计算。可是广联达计算的时候将附墙柱子与梁的交接处扣除了一个梁的截面积(b梁宽*h梁高),这样广联达计算的墙面抹灰面积总是少一个主梁的截面积。 按照你教的办法是可行的,但是还有一个问题想请教专家就是附墙柱子(凸出墙面的)与梁的交接处广联达计算的时候还是将附墙柱子与梁的交接处扣除了一个梁的截面积(b梁宽*h梁高),这样广联达计算的墙面抹灰面积总是少一个主梁的截面积。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    验证一下,如果确实扣除错了,在计算规则了修改一下。软件里修改不了,计算汇总以后,手工调节吧。

    2011-01-02 15:56:55 

  • 我今天没有带软件,我无法做测试和截图给你,按理是不应该发生你说的问题的,凸出墙面的柱抹灰面积是计算在墙面面积里的,扣除悬空梁与墙面接触的面积,应该也包含附墙柱的面积,你在看看你的计算规则,是不是混凝土墙的抹灰计算规则没有更改过来,墙面抹灰面积的计算规则是分墙材质设置的,需要对每种砌体都进行设置才能正常计算的

    2011-01-02 15:55:48 

  • 各地的计算规则有所不同,软件针对这方面设置了计算选项的,如果确实是少算了,可以在计算设置里面修改的。

    2011-01-03 09:20:46 