• 模板超高费的问题

    河南08定额,层高为7米,中间有局部有一层为4.8米高的附加层,请问:柱、梁、板模板超高费怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分为两部分计算模板支撑超高费用,中间有局部有一层为4.8米高的附加层位置的柱、梁、板模板超高费按4.8-3.6=1.2m计算模板支撑超高高度。没有附加层、层高为7米部分柱、梁、板模板支撑超高费,按7-3.6=3.4m计算模板支撑超高高度。

    2011-01-02 22:33:35 

  • 河南08定额,层高为7米,中间有局部有一层为4.8米高的附加层,请问:柱、梁、板模板超高费有局部附加层的应该分两层计算,其余部分按一层计算超高费用。

    2011-01-04 14:36:20 

  • 超过3.6米以上计算柱、梁、板模板超高费

    2011-01-02 19:13:13 

  • 这个不是局部的部分你计算超过 3.6米后,然后计算3个超高~~,局部的计算一个超高就可以了

    2011-01-02 19:15:11 

  • 超过3.6米,就计算模板超高,附加层也是按超过3.6米计算。

    2011-01-02 19:08:47 

  • 3.6米层高以上开始计算超高费。

    2011-01-02 19:12:59 