掰钢筋的小伙儿 2014-11-03 18:13:50 | 四川省 云翻样 | 526查看 4回答
广联达 钢筋算量---暗柱
拉筋1在设计图中是箍筋,但是广联达L型暗柱 没有这个箍筋,怎么设置?还有纵筋是14根 但是广联达图形中只数出来12根,像我那样布置量会错吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:在截面编辑栏里把软件里默认的否选择为是,后就可以自己定义竖筋的具体位置,内箍也是可以画出来的。
如果不想用截面编辑也可以把内箍在其它箍筋里输入,定义时要按扣了保护层后的尺寸输入。
2014-11-03 18:45:20
-
删除箍筋和主筋,重新定义主筋和箍筋
2014-11-03 18:22:13
-
界面编辑选择“是”
2014-11-03 18:45:54
-
拉筋1在设计图中是箍筋,但是广联达L型暗柱 没有这个箍筋,怎么设置?还有纵筋是14根 但是广联达图形中只数出来12根,像我那样布置量会错吗?
你那样布置是错的,这种暗柱有两种方法,一种就是定义暗柱在截面编辑选择是,然后先按截面画出截面,然后在编辑钢筋中布置纵筋再画出箍筋,还有一种方法就是在定义截面输入全部纵筋,然后分别在箍筋1.2.3和其他箍筋中分别输入对应的箍筋.L型暗柱中的箍筋是组合的不是L形的箍筋.
2014-11-03 20:23:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看